科龙空调制冷时不启动怎么回事(空调遥控器有显示,就是打不开了,怎么回事?)

发布日期:2024-05-09 02:18:20 更新时间:2024-11-21 22:00:28 浏览次数:4152  

空调遥控器有显示,就是打不开了,怎么回事?

空调打不开的原因有很多种:如下,是我的意见:

科龙空调制冷时不启动怎么回事(空调遥控器有显示,就是打不开了,怎么回事?)

第一点遥控器原因:

1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。

2、不显示温度。在送风或者自动模式下,遥控器不显示温度。

3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准遥控器发射口,按动遥控器任意按键看有无红外线信号发出。

科龙空调制冷时不启动怎么回事(空调遥控器有显示,就是打不开了,怎么回事?)

4、遥控器模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。

5、遥控器电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出遥控器电池,使用时重新安装或者更换。

第二点电源原因:

1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。

2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器。

第三点保护功能:

1、延时保护。为保护压机寿命,空调电脑板的控制电路中设计有保护电路,压机延时3分钟以后启动。

2、制热冷风防止。在空调制热工作时,室内机盘管温度低于一定数值时,内机不运转,一般经过3-5分钟的预热,内机开始工作。

3、空调电脑程序乱,致使机器无法进行即定工作。

4、功能锁定保护。部分品牌或机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可参照说明书解除。

空调打不开是怎么回事–电源故障

当空调刚启动时,通常空调都会发出”嘀“的声音,这是空调自检发出的声音,而且室内机导风板会自动关闭。鉴于空调遥控器显示屏会有显示,所以我们在检查电源故障时主要检查以下两个方面:

1、电源是否完全接好或没电,插座有没有接触不良的情况。

2、电源电压低。通常情况下电压低于单相正常电压(220V)的10%时,有导致供电不正常,从而使空调很难启动。所以在此建议您最好安装稳压器。

空调打不开是怎么回事–技术故障

1、空调打不开通常说明压缩机不工作或电器故障。出现这类故障还是建议您到专业维修店或者sh处进行详细检查来确定故障原因。

2、仔细检查空调冷凝器表面是否有进行清洁是非常重要的,如果没有进行清洁将会大大影响空调的制冷效果,并且容易导致空调压力升高,出现空调打不开的情况。

空调主机不启动是什么原因?

空调主机不启动的原因:

一、 电压的原因:

电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

二、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。

三、 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失。)

四、 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。

五、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

1、 可能是电压的原因:要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

2、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。

3、 如外机有220v电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块p+、n-间是否有300v左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。

4、 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“test”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。

5、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

科龙空调外机启动一会就停了一会有启动

原因是压缩机过载保护跳脱。

压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

高压过高温度过热的原因及排除:

1,制冷剂过多,导致高压过高。适当减少制冷剂量。

2,散热不良。检查散热风扇是否转动,冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。

3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。

4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。

5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

不能启动,也不显示有以下几种可能: 1、频繁开关机,导致压缩机保护,如果是这样,打开空调过几分钟会自己启动。 2、压缩机热保护开关烧毁,更换。 3、启动电容烧毁,更换。 4、再就是压缩机烧毁了,同样是更换,但价格就很贵了。

如果房间冷气正常就可以不用管它了.

如果制冷效果不好,那就说明出了问题.一般电压不稳定会出现这种现象的.

温控器损坏,也会出现这种现象,压缩机启动电容启动不良,也会出现的.散热不良或系统内压力高,也会出现的.

检查一下散热网是否脏,还有风机转速是否够快,就这两个问题.处理好就没事了.

开机时当空调室内温度达到设定值时室外机就会停止工作,当室内温度升高到一定值时室外机又会启动。只要室内制冷效果好,空调就没有毛病。如果不怎么冷.说明室外机过热.应该帮室外机弄点降温措施.清洗清洗.或弄个遮掩盖.就可以了.

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
家电知识 家电知识 故障解答 故障知识 故障知识 家电知识

企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!